In grote thermische centrales wordt de elektriciteit gegenereerd door de generator gestimuleerd door detransformatoren vervolgens over lange afstanden overgedragen aan elke gebruiker in het Social Power Network. Dit artikel beschrijft de bouwmethoden en processen voor de installatie en inbedrijfstelling van een grote transformator in een thermische energiecentrale en maakt een voorlopige discussie over de installatie- en inbedrijfstellingstechnologie van stroomtransformatoren.
1. Voorbereidingen vóór de installatie van de transformator
(1) Tijdens de constructie van een energiecentrale, wanneer de stroomtransformator op zijn plaats wordt geïnstalleerd, vanwege de grote behuizing van de transformator, is het noodzakelijk om de middenpositie en de richting van de binnenkomende en uitgaande lijnen nauwkeurig te bevestigen. Alleen wanneer het voldoet aan de ontwerpvereisten, kan dit worden vastgesteld op de basis van de transformator. De elektrische installatievoorschriften bepalen dat de transformator uitgerust met een gasrelais een 1% -1. 5% helling langs de luchtstroomrichting van het gasrelais moet hebben. Het doel is om het gemakkelijker te maken voor het gas dat in de olietank wordt gegenereerd om in het relais te stromen, waardoor een beschermende actie wordt gevormd. Wanneer de transformator aanwezig is, moet worden bevestigd dat de impactwaarde van de transformator -impactrecorder minder dan 5 g zwaartekrachtversnelling moet zijn. Als het groter is, moet contact worden opgenomen met de fabrikant voor het uitvoeren van advies.
(2) Injecteer stikstof voor vochtbestendige bescherming: nadat de transformator aanwezig is, als deze niet op tijd kan worden geïnstalleerd, om te voorkomen dat de interne body van de transformator vocht wordt, moet 99,99% hoge zuiverheidsstikstof in de doos worden geïnjecteerd en de stikstofdruk moet {{0}. Na injectie moet de monitoring van de stikstofopleiding op tijd worden uitgevoerd en moeten bijbehorende schriftelijke records worden gemaakt. Wanneer de drukwaarde lager is dan 0,01 MPa, moet stikstof in de tijd worden aangevuld.
2.. Transformator lichaamsinspectie
2.1 Stappen en methoden voor transformator -inspectie -inspectie.
(1) Stikstofafvoer. Bij het inspecteren van het lichaam van een met stikstof gevulde transformator moet een zonnig, windloos en droog weer worden geselecteerd. De mangatdeur moet worden geopend om de stikstofdruk in de olietank af te geven. Na het openen van het mangat voor ventilatie gedurende 30 minuten, moeten personeelsleden met knoploze overalls en oliebestendige laarzen de olietank binnenkomen door het mangat voor inspectie.
(2) gehalte aan lichaamsinspectie. Bij het installeren van de transformator moet het lichaam niet meer dan 16 uur aan de lucht worden blootgesteld. De gebruikte tools moeten worden begeleid door een toegewijde persoon, geregistreerde en lenen en terugkerende records moeten worden bijgehouden. De belangrijkste inhoud van de lichaamsinspectie: de transportondersteuning en verschillende delen van het lichaam mogen niet bewegen of vervormen. De interne bouten moeten goed worden vastgedraaid. De isolatie van de kern, klemmen, ijzeren juk en andere componenten op de grond zou goed moeten zijn; De interne isolatie is stevig verbonden en er is geen schade; De isolatieafstand van de looddraad is gekwalificeerd. Er is geen excitatiespanningsschakelapparaat en de kranen zijn consistent met de positie die wordt aangegeven door de indicator en het contact en de geleidbaarheid zijn goed. De roterende schijf moet flexibel bewegen en goed afgesloten zijn. Controleer of er vet, puin en water op de bodem van de olietank is. 2.2 Transformator Body Test. Na de inspectie worden de volgende tests uitgevoerd: kernisolatiemeting; Meting van de isolatieweerstand van de hoge en lage spanningszijden van de wikkeling en naar de grond; meting van de DC -weerstand van de wikkeling; Meting van de verandering van de transformator en de fout moet minder zijn dan 0. 5%.
3. Installatie van lichaamsaccessoires
(1) De in de open lucht geïnstalleerde accessoires moeten aan de volgende vereisten voldoen: de relatieve vochtigheid van de omgeving moet minder zijn dan 75%en droge lucht met een dauwpunt onder -40 graad moeten continu worden toegevoegd aan de doos tijdens het installatieproces. De open delen moeten worden bedekt met plastic film en de continue belichtingstijd mag niet langer zijn dan 8 uur. Na elke dag moet het vacuüm worden getekend om droge lucht van 0 toe te voegen. 01-0. 03mpa.
(2) Afdichtbehandeling: alle flensgewrichten moeten intact en goed afgedicht zijn.
(3) Installatie van het koelapparaat: vóór de installatie moet het koelapparaat worden geïnjecteerd met 0. 03MPa van 99,99% hoge zuivere stikstof gedurende 30 minuten zonder lekkage. De binnenkant moet worden gespoeld met gekwalificeerde isolerende olie en de resterende olie moet worden afgevoerd. De ventilatormotor en messen moeten stevig worden geïnstalleerd en flexibel roteren. De kleppen in de pijpleiding moeten flexibel en correct worden bediend en de gewrichten moeten goed worden afgedicht. De externe oliepijpleiding moet worden gereinigd. De oliepompafdichting en de oliestroomrelais zijn in goede staat, de besturing is correct en er is geen abnormaal geluid of oververhitting.
(4) Installatie van de olieopslagkast: de olieopslagkast moet worden geïnstalleerd na de interne inspectie en reiniging. De installatierichting is correct. De olieniveau -meter moet flexibel bewegen, de indicatie moet consistent zijn met het werkelijke olieniveau, het signaalcontact van de olieniveau -meter moet correct worden gevonden en de isolatie moet goed zijn.
(5) Installatie van transformatorpijpleidingen: alle pijpleidingen moeten schoon worden geveegd en hun gewrichten moeten strak worden afgesloten.
(6) Installatie van de stijgbuis: vóór de installatie van de riser moet de overdrachtstest van de huidige transformator eerst worden voltooid (inhoud: isolatieweerstand van de isolatiewikkeling; controleer de bedradingsgroep en polariteit; meet de DC -weerstand van de wikkeling; foutmeting; foutenmeting; foutenmeting; de excitatiekarakteristieke curve van de stroomtransformator) en de secundaire coil -opstelling moet worden gecontroleerd; De isolatie van het huidige transformatoruitgang terminalbord moet goed en strak verzegeld zijn. De installatiemethode voor riser moet correct zijn. De ontluchtingsstekker moet zich op het hoogste punt van de stijgbuis bevinden.
(7) Businstallatie: de capacitieve bus moet de test doorstaan (gehalte: de isolatieweerstand meten; meten de diëlektrische verlies raakwaarde tan 8 en capaciteitswaarde), de met olie gevulde bus mag geen olielekkage hebben en de indicatie van het olieniveau zou normaal moeten zijn. Er mogen geen scheuren of schade aan het uiterlijk zijn; Het metalen flensgewrichtoppervlak van de bus moet plat zijn; Het afdichten van de bovenste structuur van de bus moet goed zijn en de verbinding moet strak zijn. De olieniveau-indicator van de met olie gevulde bus moet naar buiten worden geconfronteerd en het eindscherm moet indien nodig worden geaard. Het oppervlak van de egaliserende ring moet glad zijn en de installatie moet stevig en correct zijn.
(8) Installatie van gasrelais: het gasrelais moet worden geïnspecteerd en gekwalificeerd vóór de installatie, de actie -instellingswaarde moet voldoen aan de instellingswaarde -vereisten en de bevestigingsmaatregelen voor transport moeten worden verwijderd. Het gasrelais moet horizontaal worden geïnstalleerd, de pijl op de bovenafdekking moet naar de olie -opbergkast wijzen en de verbinding moet strak worden afgesloten. De verzamelbox van het gas moet worden gevuld met isolerende olie en strak afgesloten.
(9) De installatierichting van het drukverlichting -apparaat moet correct zijn, de binnenkant van de klepdeksel en de stijgbuis moet schoon zijn, strak afgedicht, de elektrische contacten moeten nauwkeurig bewegen en de actiekrachtwaarde moet voldoen aan de fabrieksvereisten.
(10) De afdichting van de verbindingspijp tussen de droogmiddel en de olie -opbergkast moet strak zijn, het verdunningsmiddel moet droog zijn en het olieniveau van de oliekeerring moet zich op de olieoppervlaklijn bevinden.
(11) Installatie van het temperatuurmeetapparaat: de thermometer moet vóór installatie worden gekalibreerd, het signaalcontact moet correct bewegen; De thermometer moet worden aangepast volgens de opgegeven waarde. Isolerende olie moet in de thermometer op de bovenklep worden geïnjecteerd. Het expansiesignaal (dunne metalen slang van de thermometer) kan niet worden afgevlakt of scherp worden gedraaid, en de buigradius is over het algemeen groter dan of gelijk aan 50 mm.
(12) de kabels van transformatoren en reactoren moeten worden beschermd; Ze moeten netjes worden gerangschikt en de aansluitdozen moeten worden verzegeld. Het signaalcircuit van de schakelkast moet correct zijn en voldoen aan de ontwerpvereisten van de tekeningen.
4. Transformator olievulling
(1) De isolerende olie kan alleen in de transformator worden geïnjecteerd nadat deze de test heeft doorstaan in overeenstemming met de bepalingen van de huidige nationale standaard "Electrical Equipment Acceptance Test Standard" GB50150.







